2023-04-21 河南耿力支護機械設備有限公司
混凝土濕式噴漿機施工準備
檢查受噴面輪廓尺寸,并進行修正,使之符合設計要求,松動、破碎部分清除干凈;有明顯摻漏水地段應事先作好防排水處理;用高壓氣或水(地質不良不用)清理受噴面;備好腳手架或工作平臺;檢查機械、管道、安全閥、壓力表是否完好,并進行試運行;在拱頂、邊墻作好設計噴層厚度標志。
混凝土濕式噴漿機噴射施工流程
嚴格按以下順序操作:打開速凝劑輔助氣源→緩慢打開主氣閥→啟動速凝劑計量泵、主電機振動器→向料斗加料。
開機后注意觀察氣壓,起始氣壓大于或等于0.5 MPa才能開機操作,同時要根據噴嘴出料情況調整氣壓,邊墻工作氣壓應控制在0.3~0.5 MPa,拱部控制在0.40~0.65 MPa。
供料應連續均勻,料斗內應有足夠的存料并及時清除振動篩上粒徑大于15 mm的粗集料。
噴嘴與受噴面應盡量垂直,并保持0.8~1.0 m的距離;對掛有鋼筋網的受噴面,噴嘴應略傾斜,距離相對減小;當噴嘴與受噴面之間的距離大于1.0 m時,會增加回彈量,并降低密實度,從而也降低了強度;當噴嘴距離受噴面小于0.8 m時,則不僅回彈量會增加,而且噴射操作人員可能會受到回彈顆粒的傷害。
噴射混凝土應分段、分部、分塊,按先墻后拱、自下而上進行噴射,噴嘴需對受噴巖面作均勻的順時針方向的螺旋轉動,一圈壓半圈的橫向移動,螺旋直徑約為20~30 cm,或采用S形往返移動前進。噴射時分段長度不應超過6 m,分部為先下后上,分塊大小為2 m×2 m。初噴厚度一般控制在4~5 cm,二次噴射厚度可達10 cm以上。
混凝土濕式噴漿機施工注意事項
嚴格控制噴嘴氣壓,使其在0.15~0.20 MPa范圍內。嚴格控制噴嘴與受噴面的距離和角度,無鋼筋網噴射時,噴嘴應與噴面垂直,有鋼筋網時可適當放偏,噴嘴離受噴面的距離控制在0.8~1.0 m范圍內。嚴格控制水灰比,以剛噴射的混凝土表面有一層黯淡光澤為宜。對于滲漏水地段,在噴射混凝土前須用壓縮空氣吹掃。當水量不大時,噴射混凝土配料及拌料按正常施工程序進行;當水量較大時,開始噴射時要適當減小用水量,噴射時由遠而近,臨時加大速凝劑摻量(不大于5%)逐漸合攏,水止住后,恢復用正常速凝劑摻量的噴射混凝土封閉;噴射混凝土須進行砂子的含水率試驗,用以校正加入的水量,以取得期望的坍落度;配料時骨料與水泥的溫度不應低于5oC。
河南耿力支護機械設備有限公司 www.htrd.com.cn 版權所有 手機:18339971277 電話:0371-53669588